로드파크
Home > 자료실 > 자료실

H1600mm 에코파일 평판재하시험

페이지 정보

작성자 관리자 작성일17-05-29 13:33 조회2,493회 댓글0건

본문

에코파일 - 평판재하시험

* 이 실험 결과는 공장내 부지의 기준치이며 실제 공사현장에 따라 결과값이 달라진다.

 

 

조건

 

1) 일반토양

2) 장비 : 02m3 백호우

3) 에코파일 : L1600mm x 3T (베이스판포함)

4) 설계하중 : 10TON

5) 최대하중 : 30TON

 

시험방법 : 백호우를 재하대로 삼아 에코파일위에 위치하고 재하판장치와 다이알 게이지를 통하여 점차적으로 하중을 가하여 하중에 비례하는 침하량을 측정하여 실제 에코파일이 최대 견딜 수 있는 하중을 척출해 내는 방법

 

시험결과 : 시간차를 두고 하중을 점차 늘려 최대 30TON까지 시험을 하였으며 현장침하량이 5.89mm로 측정되었다. 보통 전침하량기준인 25.4mm를 휠씬 웃도는 결과치를 얻어내며 훨씬 안전하다는 결론을 얻을 수 있으며 10TON의 하중에는 충분히 견디는 결과를 얻었다.

 

# 백호우 규격을 더 큰것으로 시험했을 경우 하중결과치값이 10TON이상일 것이라는 전문가 의견.

 

43941ed7f789712cf9545d67ad680dbc_1496032
43941ed7f789712cf9545d67ad680dbc_1496032
43941ed7f789712cf9545d67ad680dbc_1496032
43941ed7f789712cf9545d67ad680dbc_1496032
43941ed7f789712cf9545d67ad680dbc_1496032
43941ed7f789712cf9545d67ad680dbc_1496032
43941ed7f789712cf9545d67ad680dbc_1496032 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.